 " อยากทราบวิธีการเช็ค โบเค้าเสาเข็ม หน่อยครับ "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้อยากทราบวิธีการเช็ค โบเค้าเสาเข็ม หน่อยครับ
 
 


1. ช่วยบอกวิธีการเช็ค  โบเค้าเสาเข็ม หน่อยครับ

2. ทำไมต้องเช็คด้วยครับ และ

3. ควรเช็คช่วงไหนครับ

 

.

 

 

By : ่jojojojo
 D/T: 14/12/2549 19:32
 

จำนวนคนอ่าน 72877 คน จำนวนคนโหวต 62 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 61 คน
98.39 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
1.61 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที




กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 15

จะหาการรับน้ำหนักเสาเข็ม แต่สูตรที่ได้มา ผมแทนค่า ไม่เป็น รบกวนแทนค่า จากใบโบรเคาท์ ให้ที่นะครับ

 
By : ต้นหญ้า
Date/Time : 25/07/2557 18:41

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 14

สูตรคำนวน เสาเข็มเหลียมตัน เสายาว8 เมตร     ตุ้มปั้นจั่น ยังไม่ทราบ เพราะปั่นจั่นยังไม่เข้ามาทำงาน แต่อยากคิดเอาไว้ก่อนนะ ต้องการสูตร นะครับช้วยที่โดนหลอกมามากแล้วคะครับ

 
By : ต้นหญ้า
Date/Time : 24/07/2557 10:50

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 13


วิธีการคิด Blow Count เสาเข็ม



สำหรับท่านเจ้าของบ้านที่ไม่ได้คุ้นเคยกับงานก่อสร้าง คงไม่คุ้นเท่าไรกับคำว่า


Blow Count  แต่ถ้าเป็นคนอยู่ในแวดวงก่อสร้างแล้วการคิด Blow Count เป็น วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินกำลังกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม ได้ครับ ซึงสูตรที่ใช้คิดมีหลายสูตรด้วยกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการคิด BLOW COUNT ของเสาเข็ม โรงงาน แห่งหนึ่ง

ข้อกำหนด

Pile Section (หน้าตัดเสาเข็ม) = I - Shape 0.26 x 16.50 m

Fc' (กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน) = 350 ksc

Safe Load ( น้ำหนักปลอดภัย)= 25 tons

Weight of Hammer (น้ำหนักของตุ้ม) = 4.5 tons

Height of Drop (ระยะยกของตุ้มเหนือเสาเข็ม) = 30 cm



DANISH FORMULA

Qult = eWH/(S+C)

C = (eWHL/2AE)^0.5



Qult = Ultimated Load = Safe Load x FS. -------(kg)

e = Efficiency = 0.75

W = Weight of Hammer = 4500 kg จากข้อกำหนด

H = Heigh of Drop = 30 cm จากข้อกำหนด

L = Length of Pile = 1650 cm จากข้อกำหนด

A = Cross Section Area of Pile = 484 sq.cm จากข้อกำหนด

E = Modulus of Elasticity of Concrete = 284,553 ksc

S = Settlement per Blow

FS. = Factor of Safety = 2.5



C = (eWHL/2AE)^0.5 = 0.78

Safe Load = 25,000 kg



Qult = Safe Load x FS. = 62,500 kg

S = (eWH/Qult) - C = 0.84 cm./Blow

Last 10 Blows = 8.4 cm หมายความว่า การตอกเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย เสาเข็มต้องจมไม่เกิน 8.4 ซม. จึงจะสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25 ตันนั่นเอง

 
By : วิศโว๊ย
Date/Time : 26/10/2556 17:17

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 12

 ท่านใดมีแบบฟอร์มการนับจำนวนโบเค้าครับ ขอหน่อย

 
By : kunrat
Date/Time : 10/10/2555 10:07

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 11

 เช็ค 10 ครั้งสุดท้ายครับ ไม่ใช่ 10 ฟุต ภาษาฝรั่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่า last ten blows ก็คือ 10 blows สุดท้าย อย่าสับสนครับ 

 
By : รู้น้อย
Date/Time : 31/07/2555 14:54

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 10

รับสมัคร  โบวเค้า คุมงานตอกเสาเข็ม


9,000 บาท ต่อเดือน


ที่พักฟรี


ไม่จำกัดวุฒิ   ไม่ต้องมีประสบการณ์


084-464-4488

 
By : สุธีร์
Date/Time : 02/03/2555 15:17

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 9

สรุปแล้วจะ คนไหนถูกกันแน่ 10 ฟุตสุดท้าย หรือ 10 ครั้งสุดท้าย

หรือว่า 10 ฟุตสุดท้าย เช็ค ดูว่า 1ฟุดตอก 10 ครั้ง ลงเท่าไรอย่างงี้เหรอ

 
By : คนอยากรู้
Date/Time : 07/10/2554 23:18

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 8

ขอบคุณ คุณคนแอบดูด้วยอย่างมากๆๆ และท่านอื่นๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ตอนเรียนเข้าใจนะครับ แต่ไม่ได้ใช้นานมันก็หลงลืมๆๆกันบ้างนะครับ ได้เคาะมันบ้างก็ดี เป็นพระคุณอย่างสูง

 
By : เด็กน้อยกันต์
Date/Time : 21/09/2554 06:36

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 7

ขอบคุณมากๆครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว


จาก. เด็กเทคนิคสระบุรี


แผนกช่างก่อสร้าง  Construction`53

 
By : ช่างก่อ53
Date/Time : 11/07/2554 19:47

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 6

เอาละเอียดๆๆเลยครับทั้งการควบคุมงานนะครับ

 
By : ;BCIJD
Date/Time : 03/07/2553 13:33

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 5

1.ถ้าว่าจ้างบริษัทมาก่อสร้างอาคารสำนักงานราชการ อยากทราบว่าตามปกติบริษัทต้องมีหน้าที่วัด blow count ใช่หรือไม่ แล้วมันมีเครื่องที่วัดค่าออกมาเลยมั้ยคะ


2.แล้วความยาวเสาเข็มมีผลต่อการรับแรงหรือไม่ เช่นความยาว 18 เมตร ดีกว่า 9 เมตร เป็นต้น

 
By : สนใจ
Date/Time : 21/04/2553 21:16

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 4

ตอบ ทำไมต้องเช็ค


เพราะเราต้องการทราบการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม  ถ้าเข็มใช้จำนวนครั้งในการตอกมากแสดงว่าดินแน่น ก็รับน้ำหนักได้มาก  และจำนวนครั้งมาจากการคำนวณ  การที่จำนวนครั้งของ last  ten  blow  สนามมากกว่าคำนวณก็จะปลอดภัยมาก

 
By : Engg
Date/Time : 11/01/2550 15:05

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 3

เช็ค 1 ฟุต ตอกกี่ครั้ง ในแต่ละฟุตที่ขีดไว้ ค่าที่ได้จากรายการคำนวณ ถ้าดินอ่อน ก็จะตอกไม่กี่ครั่งแล้วก็จม 1 ฟุต พอเริ่มถึงดินแข็ง ก็จะใช้จำนวณตอกที่มากครั้งขึ้น สมุดว่ากำหนดว่า 60 ครั้งลงไม่ถึง 1 ฟุต ก็เริ่มเช็ค Last Ten Blow คือใช้ไม้ไปวางให้ขนานกับพื้น แล้วขีดเส้น ทำตำแหน่งไว้ แล้วตอกเข็ม 10 ครั้ง ยกระยะให้สม่ำเสมอ ครบ 10 ครั้ง แล้วขีดอีกที แล้ววัดว่าระยะที่จมลงจากการตอก 10 ครั้ง อยู่ในเกณท์ที่กำหนดไว้จากรายการคำนวณรึเปล่า   ทำ3 ครั้งหาค่าเฉลี่ย บันทึกค่า จบ  Last Ten Blow  คือการตอก 10 ครั้งสุดท้าย ไม่ใช่ 10 ฟุตสุดท้ายนะครับจ้าวนาย.....

 
By : คนแอบดู
Date/Time : 18/12/2549 11:34

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 2

แล้วอย่าลืมตรวจ Last Ten Bot ( การตอกสิบครั้ง) ว่าได้การทรุดอยู่ในเกณฑ์ตามที่คำนวณไหม


เกณฑ์การคำนวณการทรุดตัวของการตอกสิบครั้งมีในหนังสือคำนวณการตอกเสาเข็มทั่วไป

 
By : เด็กน้อยเชียงใหม่
Date/Time : 15/12/2549 11:57

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 1

1. คุณก็ขีดเสาเข็มช่วง 10 ฟุตสุดท้ายก่อน จากนั้นก็ดึงขึ้นตอกปกติ พอถึงระยะ 10 ฟุตสุดท้ายให้นับว่าระยะ 1 ฟุตใช้การตอกกี่ครั้งจากนั้นก็จดบันทึกข้อมูลไว้


2. ตอบง่ายๆคือเพื่อหาว่าเสาเข็มที่คุณกำนหความยาวนั้นวางอยู่บนชั้นดินแข็งหรือยัง เพราะถ้าวางอยู่บนชั้นดินแข็งแล้วค่า BLOW COUNT จะมากกว่าค่าที่ design จากสมการ


3. ควรเช็คช่วง 10 ฟุตสุดท้าย


 

 
By : วิศวกร
Date/Time : 14/12/2549 20:22


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com