 " Number คานต่างกัน..ถือเป็นคานต่อเนื่องหรือป่าวครับ....? "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้Number คานต่างกัน..ถือเป็นคานต่อเนื่องหรือป่าวครับ....?
 
 




 จากภาพจะเห็นได้ว่า  เป็นคาน Number ต่างกัน รวมถึงขนาดที่ต่างกัน โดยมีข้อสงสัย ดังนี้ครับ

1. คาน Number ต่างกัน Section ต่างกัน...ถือเป็นคานต่อเนื่องไหมครับ
2. ถ้าเป็นคานต่อเนื่อง...การเสริมเหล็ก ดังภาพ..ถือว่าเป็นการเสริมเหล็กที่ถูกต้องหรือป่าวครับ..

3. กรณีถ้าตีเป็นคานต่อเนือง...ปัญหาที่เกิด... 

        3.1  เหล็กที่ใช้เสริมเพิ่มเข้าไปเพิ่มขึ้น ประมาณ 15% เมื่อเทียบกับคานช่วงเดียว

        3.2 ปัญหาเรื่องการ ดัดตัด ระยะ ขนาด ใช้เวลามากขึ้น เนื่องจาก Detail การเสิรมเหล็กมากขึ้น มีผลให้ระยะเวลาก่อสร้างมากขึ้น  พอจะมีแนงทาง หรือวิธที่ดีกว่านี้ไหมครับ..?

                                                                                                                                           ขอบคุณครับ

                               


 

.

 

 

By : rattatuy01
 D/T: 06/04/2559 11:38
 

จำนวนคนอ่าน 910 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที




กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 4

ในกรณีคานต่อเนื่องแบบนี้ จุดต่อคานใหญ่กับคานเล็กมาต่อกันต้องถ่ายโมเมนต์ให้กันได้ มีผลให้คานเล็กต้องเสริมเหล็กมากขึ้นจนถึงจุดดัดกลับ (จุดที่ M=0) ที่จากจากการวิเคราะห์ แต่ถ้าคานต่อเนื่องผ่านเสาที่มีขนาดโตมากเช่นเสาชั้นล่างของอาคารสูงๆ อาจจะขนาด 1x1 ม. ดังนั้น stiffness ของเสามากกว่าคานหลายเท่าจึงส่งผ่านโมเมนต์ได้ ถ้าจะออกแบบคานแต่ละช่วงเป็นคานช่วงเดียวก็ทำได้ แต่ถ้าจะวิเคราะห์เป็นแบบต่อเนื่องต้องน้ำสติฟเนสของเสาเข้ามาคิดด้วย วิธีวิเคราะห์จึงต้องใช้ Moment distribution หรือหากอยากได้ค่าละเอียดหน่อยก็ใช้ slope-deflection แต่ถ้าจะให้ละเอียดและคำนึงถึงผลของแรงอื่นๆไม่เฉพาะโมเมนต์ก็ใช้ finite-element ซึ่งมี software ที่ใช้หลักการนี้อยู่หลายตัวเช่น STAAD-PRO, ETABS, SAP2000, PROKON, ฯลฯ มาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดให้คานหรือเสาที่ต่อเนื่องกันให้ใช้เหล็กได้ไม่เกิน 2 ขนาด และขนาดจะต่างกันเกิน 1 ขนาดไม่ได้ เช่นคานข้างต้นสมมติว่าใช้เหล็กขนาดโตสุด DB 25 mm จะเสริมอีกขนาดได้เพียง DB 20 mm หรือ DB 28 mm จะไปใช้ DB 12 mm หรือ DB 16 mm หรือ DB 32 mm ไม่ได้ เนื่องจากขนาดต่างกันเกิน 1 ขนาดนั่นเอง

 
By : somsakkp
Date/Time : 16/04/2559 15:10

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 3

ในการวิเคราะห์โครงสร้างควรวิเคราะห์แบบคานต่อเนื่อง ปริมาณเหล็กเสริมขึ้นอยู่กับค่าโมเมนต์  ส่วนการจัดวางตำแหน่งเหล็กเสริมกรณีคานต่อเนื่องแต่มีระดับหลังคานหรือท้องคานต่างระดับกันเช่นพื้นcoridor ให้คำนึงถึงความต่อเนื่องของsupport โดยจำนวนเหล็กเสริมสองในสาม(ไม่แน่ใจดูมาตรฐานการเสริมเหล็ก)ต้องวิ่งเข้าไปในsupportไม่น้อยกว่าตามมาตรฐาน ทั้งนี้ต้องไม่เกิดแรงดึงทะแยงบริเวณช่วงเปลี่ยนระดับคานอาจทำให้เกิดการแตกร้าวได้

สังเกตว่าผมไม่ได้พูดถึงคานช่วงเดียวเลยแต่พิจารณาถึงมาตรฐานหรือข้อกำหนดการเสริมเหล็กของ วสท. แต่บางโปรแกรมจะวิเคราะห์และออกแบบคานต่อเนื่องโดยให้ป้อนค่าตัวเลขคานที่ต่างระดับเข้าไปด้วยซึ่งมีผลต่อการคำนวณน้อยมาก แต่มีผลต่อการนำไปใช้เขียนรูปตัดตามยาวในการควบคุมงานมากกว่า(bar cut list)

 
By : Snp
Date/Time : 08/04/2559 20:48

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 2

ขอบคุณครับคุณ Snp...สงสัยอีกเรื่องครับ เหล็กแกนคานไม่สามรถวิ่งผ่านได้ทุกเส้น เนื่องจากด้วย หน้าตัดคาน รวมถึงความลึกของคานที่ไม่เท่ากัน....แล้วเวลาที่ผู้ออกแบบ จะคำนวณออกมาเป็นคานช่วงเดียว หรือว่าต่อเนื่องครับ...

 
By : rattatuy01
Date/Time : 07/04/2559 17:00

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 1

1.ดูที่จำนวนsupportถ้ามากกว่า1ช่วงแสดงว่าต่อเนื่อง

2.ถูกต้อง

3.1 ไม่เสมอไป ปกติคานช่วงเดียวค่าโมเมนต์ดัดเกิดมากกว่าคานต่อเนื่องจึงทำให้เสริมเหล็กมากกว่าคานต่อเนื่อง

3.2,ควรgroup type คานให้น้อยที่สุด และขนาดเหล็กเสริมไม่ควรเกิน3ขนาด ข้อเสียอาจไม่ประหยัด

 

 
By : Snp
Date/Time : 07/04/2559 14:14


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com