 " ความยาวการฝังยึดในคอนกรีต และ hinge ในเสา "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้ความยาวการฝังยึดในคอนกรีต และ hinge ในเสา
 
 



Download: 5-40933.pdf

เรียน ถาม ดร. อมร ครับ

 

1. ระยะฝังยึด(ldh)ของเหล็กจากคานเข้าไปในเสาไม่เพียงพอตามรูปที่แนบไม่ทราบว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรทั้ง 3 กรณีครับ

ldh= 0.08dbfy/(fc')^0.5

db= 25mm.

ldh = .08x2.5x4,000/(240)^0.5 = 52 cm > 16.5 cm(actual)   NG.

2. การทำ hinge detail ในเสา ตามแบบแนบถูกต้องหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

 

 


 

.

 

 

By : Struceng
 D/T: 05/04/2555 16:55
 

จำนวนคนอ่าน 6959 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 1 คน
100.00 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที




กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 4

แล้วถ้าต้องการให้คาน คสล. ถ่ายโมเมนต์ไปยังเสา detail ระยะล้วงควรเป็นเท่าไรครับ

 

 
By : RYO
Date/Time : 14/06/2560 11:30

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 3

 ฝากไว้ด้วยนะค่ะ 


leafstix.com  face-tee.com  www.kalengijo.com www.sleeptired.com  www.puroface.com

 
By : bbgun
Date/Time : 14/07/2555 13:28

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 2

ขอบคุณ คร. อมรมากครับ

 
By : Struceng
Date/Time : 08/04/2555 19:35

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 1

คำถามในข้อ 1 เอากรณีที่เราไม่พิจราณาขยายขนาดเสานะครับ


case 1 และ 2 ไม่น่ากลัวครับ ใส่เหล็กตามนั้นแต่ให้คิดว่าหน้าตัดนั้นไม่รับโมเมนต์ลบ (มองว่าเหล็กทำหน้าที่แค่กันร้าว) แต่ต้องไปเพิ่มโมเมนต์บวกที่กลางช่วงตามหลักสมดุลและออกแบบเหล็กล่างเพิ่มเติม


case 3 เป็นกรณีที่ serious ครับ จัดเหล็กตามนั้นไม่ได้ เพราะแรงกดจากเสาจะถ่ายเป็น strut เข้าสู่คาน ต้องอาศัยแรงดึงมาต้าน ดังนั้นต้องฝังเหล็กให้รับแรงดึงที่เกิดขึ้น ตามรูป case 3 ระยะฝังไม่พอ ผมแนะนำให้ออกแบบเป็น corbel ไปเลยโดยใช้เหล็กเส้นหรือเหล็กรางน้ำ มาเชื่อมเพื่อทำเป็น mechanical anchorage (ดูรายละเอียดจากไฟล์แนบ)


คำถามในข้อ 2 hinge detail ที่วาดมาไม่ถูกครับ ที่ถูกดูตามไฟล์แนบ

 
By : อมร พิมานมาศ
Date/Time : 07/04/2555 18:03


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com